低壓斷路器的選擇應注意的事項有哪些?
①低壓斷路器的額定電流和額定電壓應大于或等于線路、設備的正常工作電壓和工作電流。
②低壓斷路器的極限通斷能力應大于或等于電路.大短路電流。
③欠電壓脫扣器的額定電壓等于線路的額定電壓。
④過電流脫扣器的額定電流大于或等于線路的.大負載電流。
使用低壓斷路器來實現短路保護比熔斷器優越,因為當三相電路短路時,很可能只有一相的熔斷器熔斷,造成斷相運行。對于低壓斷路器來說,只要造成短路都會使開關跳閘,將三相同時切斷。另外還有其他自動保護作用。但其結構復雜、操作頻率低、價格較高,因此適用于要求較高的場合,如電源總配電盤。
低壓斷路器常見故障及其處理方法如表所示。
表 低壓斷路器常見故障及其處理方法
故障現象
產生原因
修理方法
手動操作斷
路器不能閉合
1.電源電壓太低
2.熱脫扣的雙金屬片尚未冷
卻復原
3.欠電壓脫扣器無電壓或線
圈損壞
4.儲能彈簧變形,導致閉合
力減小
5.反作用彈簧力過大
1.檢查線路并調高電源電壓
2.待雙金屬片冷卻后再合閘
3.檢查線路,施加電壓或調換
線圈
4.調換儲能彈簧
5.重新調整彈簧反力
電動操作斷
路器不能閉合
1.電源電壓不符
2.電源容量不夠
3.電磁鐵拉桿行程不夠
4.電動機操作定位開關變位
1.調換電源
2.增大操作電源容量
3.調整或調換拉桿
4.調整定位開關
電動機啟動
時斷路器立即
分?
1.過電流脫扣器瞬時整定值
太小
2.脫扣器某砦零件損壞
3.脫扣器反力彈簧斷裂或
落下
1.調整瞬間整定值
2.調換脫扣器或損壞的零
部件
3.調換彈簧或重新裝好彈簧
分勵脫扣器
不能使斷路器
分?
1.線圈短路
2.電源電壓太低
1.調換線圈
2.檢修線路調整電源電壓
欠電壓脫扣
器噪聲大
1.反作用彈簧力太大
2.鐵芯工作而有油污
3.短路環斷裂
1.調整反作用彈簧
2.清除鐵芯油污
3.調換鐵芯
欠電壓脫扣
器不能使斷路
器分?
1.反力彈簧彈力變小
2.儲能彈簧斷裂或彈簧力
變小
3.機構生銹卡死
1.調整彈簧
2.調換或調整儲能彈簧
3.清除銹污